世茂五期的消防泵房问题

[复制链接]

600

主题

606

帖子

2314

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2314
发表于 2014-4-23 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

常熟消防大队的领导:你们好。我是常熟世茂五期(盛世名门)的业主,近期刚刚装修好入住,无意中发现我们小区的消防泵房的电源没通,我略懂一点消防上的事,如果这样的话一旦发生火灾的话,消防泵房将无法启动,不能及时有效的控制火情。为了我们已经住进来的业主的安全,希望领导能在百忙中抽出一点时间去查一下。


当前状态: 已回复
常熟民情在线-微信订阅号
回复

使用道具 举报

718

主题

7201

帖子

2万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
20560
发表于 2014-4-23 16:26:44 | 显示全部楼层
您反映的问题已关注,正在处理,请等候答复。
【如需发帖,请点击:http://mq.csxww.com/forum.php?mo ... ewthread&fid=48
如需电话投诉、求助,请拨打:52000315
常熟民情在线-微信订阅号
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

39

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
39
发表于 2014-4-25 15:52:53 | 显示全部楼层
网友,您好:
2014年4月25日上午,常熟市公安消防大队消防监督员前往常熟市世茂五期(盛世名门)小区进行现场核查。经向小区物业公司(北京天鸿宝地物业管理经营有限公司常熟分公司)询问了解,小区地下2层的消防水泵房前期确实存在电闸跳闸现象,可能是由于地下车库潮气严重导致消防水泵房内配电箱内设备零件氧化生锈。小区物业已于4月中旬确认了之前的判断,并及时联系施工维保单位进场修复。
     目前,小区地下2层消防泵房的消防用电运行正常,消火栓泵、喷淋泵工作状态正常,消防大队监督员还在消防控制室利用消防控制主机对各类自动消防设施进行了远程启动测试,各类联动反馈信号均为正常。针对地下车库潮气易引起设备氧化生锈的情况,物业公司已申请购买干燥剂,消防监督员也要求其进一步加大巡检频次,及时发现并解决故障,确保消防设备工作状态正常。