途径虞东公路古里段的应该都会注意到,在虞东路金湖路路口的红绿灯旁,有一幅画面内容为碧桂园房产公司宣传广告的巨大户外广告牌而且位置正好在高压线的下面已经整整一年多了,每次路过都让我不经意打一身冷颤,心中不免有些疑问,一是高压线下面放置这么高的广告牌是否存在安全隐患?(广告牌后面用的是金属固定的)二是广告牌紧贴着马路边,而且这条马路人流量很大,万一广告牌固定不住倒塌下来,难道不会造成行人的伤害?或者下雨天行人路过是否有触电的危险?三是一般户外广告都应该经过有关部门验收审批,这样一个存在隐患的广告到底有没有取得相关批准,有关部门有没有掌握这样的隐患情况。
当前状态: 已回复
常熟民情在线-微信订阅号
回复

使用道具 举报

702

主题

7115

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
19132
发表于 2019-4-3 09:55:32 | 显示全部楼层
您反映的问题已关注,正在处理,请等候答复。
【如需发帖,请点击:http://mq.csxww.com/forum.php?mo ... ewthread&fid=48
如需电话投诉、求助,请拨打:52000315
常熟民情在线-微信订阅号
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

324

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
324
发表于 2019-4-8 15:12:56 | 显示全部楼层
网友,您好:
       根据您反映的情况,经市供电公司、古里镇核查,现答复如下:
       1.您所说广告牌上方高压线为110kV17MC铁同线清江支线20#,根据GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,110kV等级导线在最大弧垂下对建筑物的最小垂直距离为5.0米,满足国家标准要求。
       2.经查,该处的广告牌具备相关审批手续,审批时间仍未过期,过期后,将考虑移动广告牌至合适的位置。
       感谢您的关注。